    у нас отсекатель, вчера вечером каждые пять минут срабатывал, муж увеличил порог до 250, все равно до полночи включал/выключал....
     
    gamelin нравится это.
  2. GRG

    GRG Well-Known Member

    Верно. В принципе, вся современная техника рассчитана на европейские 230 вольт, т.е. диапазон допустимых напряжений составляет 207-253 вольта.

    Но реле напряжения при этом списывать со счетов не нужно. Более 250 уже стремно. Лучше отключать.
     
    Алеся 100 и Evgenika нравится это.
  3. GHORGH

    GHORGH Active Member

    Для котла нужна ровная, проверено в прошлом году на стареньком котле во время веерных отключений.
    От китайского бензинового генератора котел не работал, а от "фирменного" автомобильного инвертора котел рабол без вопросов...
     
    Лена11021976 нравится это.
  4. sergio tacchini

    sergio tacchini Active Member

    Как-то интересно електрика пропала. дом 1д. у нас на этаже (11) нету, а на других этажах/парадных есть.
     
  5. Айтишники

    Айтишники Well-Known Member

    это конечно странный вариант, но мало ли. Подключали нам котел, и тут вырубается электрика, думали во всем доме, а нет только у нас, мы так и сяк, все не могли понять, оказалось горе мастер замкнул провода в котле не так, в результате на общем щетке не пропускало к нам в квартиру вообще электричество. При этом пробки были на месте. Короче час потратили на поиски причины, пока нашего "профи" не осенила мысль проверить провода.
     
  6. sergio tacchini

    sergio tacchini Active Member

    Так да. Но дело в том, что сегодня ж со светом в ЖК опять "игрались". В итоги дома начали подключать постепенно. Верх 1Д так и не дождался. На этаже ни у кого не было (соседка приходила жаловалась, да и счетчики не мигали).
    + Отец говорил, что в 1В (напротив) тоже, когда уже горел свет везде, в одной квартире люди с фонариками ходили.
     
  7. Malbee

    Malbee New Member

    Подскажите, пожалуйста, нужно ли ставить стабилизатор напряжения? Скачки напряжения часто бывают и на сколько сильные?
     
  8. Лена11021976

    Лена11021976 Well-Known Member

    Часто.
     
  9. Artek

    Artek Member

    На сколько ставили стаб?
    15-19ВА? Сильно шумит?
     
  10. GRG

    GRG Well-Known Member

    Может имелось в виду 15-19 кВА ?

    Для квартиры без электрического котла это слишком много. Вводной автомат у Вас 25 А, т.е. с учетом времятоковой характеристики входная мощность ограничена, грубо говоря, 6,5 кВА. Отсюда и пляшите.
     
  11. Artek

    Artek Member

    Естественно , что не мегватт :) да, кВа.
    6.5 кВА мало. Кондёр, вытяжка, пылесос и ПК и усьо.
    15-19кВА - конечно с запасом. Больше 12кВА нагрузка напряд ли будет.

    Пока присматриваюсь к http://Розетка досить спамити форум/eleks_herz_16_1_80a/p235926/ но надо думать где ставить этот шкаф.
     
  12. Serjio

    Serjio Well-Known Member

    Не забудьте вот это купить:
    http://shop220.com.ua/products/avtomat-63-a-odnopoliusnyi-ustavka-s-pl6-c63-1-moeller-pl6
     
  13. Artek

    Artek Member

  14. GRG

    GRG Well-Known Member

    Не может быть "хочу больше, с запасом".

    Есть номинал вводного автомата на квартиру и выделенная мощность по проекту. Она составила, как я писал, 6,5 кВА.

    PS: Кабель вводной меняли ? 63 А автомат держит в течение часа 88 ампер. Вводной кабель будет под такой ток толщиной с руку, если не женщины, то ребенка. А если не меняли вводной кабель, в случае "коротыша" с автоматом на 63А, родной кабель 2,5 мм2 будет веселенько так светиться красным цветом, попутно сжигая что рядом попадет.

    Не шутите с этим. Серьезно.
     
  15. Лена11021976

    Лена11021976 Well-Known Member

    Уж встряну в разговор.По крупному с запасом это лучше чем с дефицитом.Но и запас должен быть разумным.За два года проживания не разу не видел на счетчике пиковой мощности более 5КВт.Хотя вроде ни в чем пока по потреблению не отказываю.И да следует иметь в виду-Большая мощность стабилизатора это и больший расход эл энергии на холостой ход.Коэффициент трансформации никто не отменял.Не буду рвать душу,но в лет 8 назад когда выбирал себе стаб.меня предупреждали,не бери определенные марки(какие не помню,давно было)- жрут на трансформацию и стабилизациюу до 25% от потребляемого.По крайней мере уточните такое.

    А лучше не полениться потратить полчасика и посчитать потребляемую нагрузку.Ну и добавить к полученому 10% про запас.А можно и не считать,а включить все то,что по Вашему единовременно может работать,выйти к счетчику и глянуть на текущую потребляемую мощность.
    Пока делал кофе,на фоне предыдущих размышлений.На фото внизу суммарная мощность отех всех около 6КВт,(так,що получается для них отдельный ввод тянуть),но они то на мах мощности работают от 20секунд до 10 минут и очень редко сразу вдоем и никогда втроем,а тем более вчетвером.По нормальному в этом нет необходимости в их одновременной совмесной работе.Так и с кондерами и прочей эл.фигней.
    Пока делал кофе,на фоне предыдущих размышлений.На фото внизу суммарная мощность отех всех около 6КВт,(так,що получается для них отдельный ввод тянуть),но они то на мах мощности работают от 20секунд до 10 минут и очень редко сразу вдоем и никогда втроем,а тем более вчетвером.По нормальному в этом нет необходимости в их одновременной совмесной работе.Так и с кондерами Посмотреть вложение 95584 .
     

    Вложения:

    • image.jpeg
      image.jpeg
      Размер файла:
      105,5 КБ
      Просмотров:
      427
    Последнее редактирование: 8 мар 2016
    Artek нравится это.
  16. Лена11021976

    Лена11021976 Well-Known Member

    Личный опыт пользования более 6 лет Фантомами. из двух стабилизаторов в поьзовании один ломался,его сходу ремонтировали и даже модернизировали под мои требования,сделали влагозащищеным(работал на обеспечение бассейна-подогрев,циркуляция,очистка)Второй работающий на дом по сей день працюе без поломок.Что еще нрава,так это то,что есть режим транзита.Как в других просто не знаю. image.png
     
    Artek нравится это.
  17. natka

    natka Well-Known Member

    у меня почему-то нет потребности в стабилизаторе... отключение зубром раз в неделю на пару минут легко пережить )
     
    Katjywuk, Dom_1, masterkad и 2 другим нравится это.
  18. Лена11021976

    Лена11021976 Well-Known Member

    Для моего общего развития.Подскажите!Вчера прослышал,что дом 1Г,уже имеет договора сРЭС.И уже оплачивает за электрику напрямую.Это правда?Может и мы дождемся,или,что надо сделать нам,чтобы тоже получить прелести двузонной оплаты за электрику?
     
  19. Tatiana_N

    Tatiana_N New Member

    1г, договоров с РЭ
    С нет, компенсацию платим дальше
     
    Лена11021976 нравится это.
  20. GRG

    GRG Well-Known Member

    Насколько я понял, на ближайший месяц планируется работа РЭС по опломбировке счетчиков в 1А и еще одном доме (не Б точно). В общем, потому и развесили объявления о "невмешательстве" в щитки - это может препятствовать опломбировке квартиры.
     
    Evgenika нравится это.

Поделиться этой страницей