Электрик. Вопрос - ответ

Тема в разделе "Ремонт квартир от А до Я", создана пользователем DMI1, 12 дек 2011.

  1. Нова квартира

    Нова квартира Administrator Команда форума

    sanykrimea нравится это.
  2. Туман

    Туман New Member

    Спасибо!) Пошел туда...
     
  3. Электрик

    Электрик New Member

    Нужно проводить дополнительные линии, оборудовать, желательно с естественной вентиляцией, например на балконе или в парадном в какой-то нише стойку для бесперебойника, аккумуляторов, возможно, добавить щит, если понадобится дополнительная автоматика или в квартирном щите нет места для автоматики. В идеале нужно ещё прокладывать проводку для аварийного освещения, которое может быть на отдельных светильниках или вмонтировано в основные светильники, если позволяет их конструкция.

    Если не только Вы одни делаете ремонт, то частые отключения могут быть связаны с работами в этажных щитах и в будущем могут стать редкостью и менее продолжительными.

    Я вот недавно по заказу менял в новострое вводной автомат и посоветовал добавить селективное ВДТ в этажном щите, чтоб хотя бы как-то соблюсти современные нормы электро/пожаробезопасности, которые нарушены строителями. Отключали электростояки нескольких этажей где-то на 2-ва часа.
    VDT_etaj_schit.jpg

    Навскидку 2-х батарей на подобие что на стойке из статьи должно хватить на 6-8 часов, для того что Вы хотите. Бесперебойник + аккумуляторы примерно 10 000 гривен. Если сторона солнечная, не закрывают деревья, есть где разместить солнечные батареи, примерно 1 000 гривен, то поддержание зарядки аккумуляторов вообще будет не зависимым от сети дома и аварийное освещение в экономичном режиме может работать круглосуточно.

    Подобного рода датчики ставятся чтоб уменьшить плату за удержание и обслуживание многоквартирного дома, но могут и обмануть, заманив этим, и разница начнет идти в чужой карман, а плату за удержание и обслуживание многоквартирного дома будут брать так же само по документам, которые ни кому не показывают, как без датчиков, по заявленным характеристикам проекта, маскируя под повышением цен за другие расходы, мол стало меньше потреблять, при том что обще домового счетчика может и не быть вовсе или списывать на другие потери в проводке, но сильно возросло что-то другое и по этому в общем стало дороже, это не говоря, что в некоторых местах лестничных клеток, подсобных помещений светильники давно уже поломаны.

    Это устройство сделано не надежно, упрощенно, как минимум высока вероятность возгорания, если мощность ламп по пределу или выхода из строя при перегорании лампы накаливания.
     
  4. Freckle

    Freckle Well-Known Member

    Спасибо, большое за ответ.
    Объясните, пожалуйста, на фото ИБП и уккумулятор это под счетчиком в квартире?

    Сторона солнечная. Знаете ли Вы как реализовать установку/подключение солнечных батарей к аккумуляторам? Какие будут затраты (понимаю, что приблизительно)? Интересуют вся техника, материалы, работа.
    От окна до счетчика в коридоре около 6м.
     
  5. Электрик

    Электрик New Member

    Не понял, какое фото Вы упоминаете и про что конкретно спрашиваете.

    Если это картинка третьего варианта резервного питания дома, что Вам давали, и Вы спрашиваете можно ли так, то я уже писал, где предпочтительней ставить. Продавцы подобных систем любят рассказывать сказки, чтоб заинтересовать, что гелиевые аккумуляторы герметичные и их мол можно ставить чуть ли не под кроватью.

    Да, где-то с 1990 года.

    По общим затратам не скажу даже плюс минус трамвайная остановка, так как не известна даже конфигурация системы, не помню все цены, да и просто на вскидку могу некоторые позиции упустить.

    Разве что могу добавить, нужен автоматический огнетушитель, от 800 гривен, который обычно ни кто не ставит, контролеры солнечных батарей. Светодиоды + драйвер светодиодов, например эквивалент лампы накаливания 40 ватт до 400 гривен. Светильники, подходящие для модернизации, за сколько найдете нравящиеся Вам. Если монтировать в штатные светильники, если они позволяют, то скорей всего потребуется существенно повышать электробезопасность существующей проводки, от 2000 гривен. Если верхние этажи, нужна защита от импульсных перенапряжений. Для монтажа солнечных батарей, возможно, понадобится приглашать промышленных альпинистов.
     
  6. Freckle

    Freckle Well-Known Member

    Жаль, что нет хотябы приблизительной сметы. Невозможно решиться на то, что неизвестно во сколько обойдётся.
     
  7. Andrey_G

    Andrey_G Active Member

    Итак, получил ответ по данному вопросу.
    Что мне предложили:

    Мне расписали решение на итальянских бесперебойниках Riello.
    При этом сам бесперебойник выполняет функцию стабилизатора напряжения (подробная инструкция в приложении).
    Цитата: "полное двойное преобразование напряжения гарантирует защиту от всех девяти основных проблем электропитания. Только данная технология обеспечивает стабильное синусоидальное выходное напряжение вне зависимости от частоты, амплитуды и формы входного напряжения"
    В решении идет отдельно сам бесперебойник, отдельно комплект дополнительных батарей, чтоб держало 6-8 часов ту нагрузку что Вы писали.
    Габариты бесперебойника (ШхГхВ) - 190 х 446 х 333мм
    Габариты блока батарей (ШхГхВ) - 190 х 446 х 333мм

    Цену на весь комплект мне предложили следующую: 21 тыс.грн с НДС
    Гарантия 2 года
    Срок поставки 2-8 недель.

    Т.е ориентир по габаритам и ценам Вы имеете.
    Дальше можно помониторить рынок, возможно есть более дешевые решения.
     

    Вложения:

  8. Туман

    Туман New Member

    Дороговато как-то....
     
  9. Andrey_G

    Andrey_G Active Member

    Ну и задача не из стандартных )
    8 часов держать нагрузку..
    обычный офисный упс через 15минут дохнет
     
  10. Туман

    Туман New Member

    это да....
     
  11. Туман

    Туман New Member

    У нас на офисе все упсы не дольше 15-ти минут работают, как раз и хватает, что сохранить работу и выключится, но хотелось бы и больше
     
  12. Andrey_G

    Andrey_G Active Member

    Затройщику спасибо, за то что все таки УЗО поставил! :hello:
    Уже 2 раза во время ремонта случайно касались проводов, - 2 раза четко сработали.
     
  13. Baya

    Baya Member

    Остался после ремонта Астро Узо, не влез в коробку, он четырехполюсный
    40А/30мА. Одно влезло, а второе уже не вписалось.
    http://www.uzo.ru/index.php?productID=157
    Кому нужно, обращайтесь, продам.
     
  14. КВА

    КВА Active Member

    Кто знает, подскажите, пожалуйста, как лучше как закрепить розетки в стенке из гипсокартона? В бетоне держатся, а здесь не хотят.
     
  15. ВалерчеГ

    ВалерчеГ Well-Known Member

    Подрозетники для ГКЛ купите
     
  16. КВА

    КВА Active Member

    Большое спасибо, не знали:)
     
  17. Туман

    Туман New Member

    у меня такая же проблема год назад была, решилась так же
     
  18. Andrey_G

    Andrey_G Active Member

    Блин, рано похвалил.
    3 раз - стриалка на корпус пробила, - все, крышка этим китайским УЗО!
    Уже не срабатывает, и кнопка "Тест" при нажатии сделала ему штурм мозга.
    Выбросил в мусорку.
     
  19. S_K_I_F

    S_K_I_F Active Member

    Ув. специалисты сего дела! Подскажите правильно ли и не забыл ли что то я :)
    Нежно сделать электрику по всей квартире (64кв, двушка)
    Планируется:
    ставить Zubr 340t
    http://www.ds-electronics.com.ua/prod/zubr/vsego-doma/d340t/
    и
    1 автомат на варочную поверхность (плита) 32А
    1 автомат на духовку 25А
    1 автомат на все розетки в кухне 25А (єлектр. чайник, микроволновка, телик, холодильник)
    1 автомат на все розетки в двух комнатах 25А 16А
    1 автомат на стиралку 16А
    1 автомат на бойлер 16А
    1 автомат на кондер 16А
    1 автомат на свет в дух комнатах 16А 10А
    1 автомат на свет кухня, ванная, коридор, туалет 16А 10А


    Честно сомневаюсь в телике, холодильнике, микроволновке, єлек. чайнеке.

    Милости прошу с коментами, только тех кто понимает :)
     
  20. Andrey_G

    Andrey_G Active Member

    1.На розетки не советую ставить автомат 25А.
    Почему:
    Номинальный ток розетки 16А.
    При перегрузке автомат не отключится в свои 25А, а отключится в диапазоне 1,1-1,4Ін, т.е может отключится в худшем случае при 35А.
    К чему я веду:
    Розетка у Вас на 16А, а автомат отключится при 35А.
    Простыми словами: при аварии все выгорит, а автомат не шелохнется

    Берите автомат 16А.

    Если сильно нагрузили группу и по нагрузке выходит больше 16А, разбивайте на две группы.

    2.На свет берите автомат 10А, а может быть даже и 6А, смотря от нагрузки.
    16А, - это под кабель 2,5мм2
    У Вас на освещение будет сечение кабеля 1,5мм2 или меньше. Поэтому и автомат не нужно завышать.
    Он должен срабатывать прежде чем расплавиться кабель.

    3.Остальное (духовка, варочная поверхность) - без нагрузки не скажешь, верно ли выбрано.

    4.Возможно из нагрузок забыли полотенцесушитель в ванной, если будет электрический.
     
    S_K_I_F нравится это.